ldxx123 发表于 2020-5-14 12:57

变形缝防火

变形缝防火   
1.墙面铝合金变形缝:建筑物的伸缩缝、沉降缝、抗震缝等各种变形缝的设置,是为了防止因建筑变形影响建筑结构安全和使用功能。
但是,在火灾中,纵向变形缝同样具有很强的拔烟、拔火作用。在防火检查中,通过对变形缝材质、管道敷设等进行检查,重点核实跨越防火分区的变形缝设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求 
2.检查内容:变形缝生产厂家的变形缝的材质(变形缝的构造基层、表面装饰层必须为不燃烧体材料);管道的敷设(变形缝内不得敷设电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道。必须穿过时,应检查在穿过处是否加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施,并采用防火封堵材料对其进行封堵。当通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时,应检查其两侧是否设置公称动作温度为70℃的防火阀)  
3.检查方法:查阅消防设计文件、建筑平面图、通风和空气调节系统平面图等资料,了解变形缝的设置位置,是否有穿越的管道或风管等,结合隐蔽工程施工记录、防火阀、防火封堵产品证明文件等开展现场检查,重点查看跨越防火分区的变形缝和伸缩缝。
跨度比较大的厂房通常都会安装多条伸缩缝,而且由于厂房的面积比较大,单层的功能会有较多的分类,单层不止存在单一分类。
这种情况下就会应用到变形缝阻火带进行防火区域划分。
尤其针对一些厂房很大的,在同一层中,不止存在着生产车间,同时还划分出各个生产组,还伴随着人员通道,这样的情况对于安全消防来说也需要进行防火区域的划分。
然而关于防火区域的分区,一般都会采用有伸缩缝的节点作为区域划分界限。
因此在进行变形缝的采购使用变形缝阻火带便是用来保障防火区域划分的完整性,并且可以通过消防验收的一个重要的部分。
如果只是单独楼层的进行一个区域的防火,这种情况只要在考虑到防火要求的前提下在安装伸缩缝的时候加装上一个阻火带即可。
阻火带是变形缝的一个配件,通常不会单独出现,都是伴随着变形缝一起,直接组成变形缝阻火带出现在市场上,经过特殊的技术以及材料,一般都可以耐火4小时。
对于那种单一楼层存在多种区域,相互独立又存在人员通道的情况必须要加装阻火带,不论是地面亦或是墙面,凡是涉及到的区域必须安装。
后,不论是单独区域的还是多区域的防火设置时,在进行安装阻火带的时候一定要全部连接,用来保障区域防火的连贯性,严密性。

如有需求请联系0512-51916118手机13358022202高经理
18018176856潘先生


页: [1]